Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu ohledně snímače pojezdových vrat . Bohužel mě v aplikaci neukazuje indikaci otevření/zavření stále je veden jako zavřený. Při odpojení snímače naopak ukazuje neustále otevření pojezdových vrat.
-
- Posts: 18356
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Jak připojit SBW a k čemu?
-
- Posts: 3
- Joined: Wed Mar 15, 2023 12:27 pm
Mám připojený SBW k motoru Roger na pojezdovou bránu. Konkrétně Roger h70_104ac . A v aplikaci supla chci aby mě to ukazovalo indikaci otevřené/zavřené brány. Vstupy IN1,IN2 mám připojené na koncových spínačích dle návodu SUPLA. Tyto vstupy mám zapojené na desce ROGER do výstupů CH a AP . Nejsem si jist zda je to zapojené správně protože takto mě to nefunguje . Níže přikládám návod na motor roger .
http://www.azpohony.cz/images/pdf/h70_104ac.pdf
http://www.azpohony.cz/images/pdf/h70_104ac.pdf
-
- Posts: 18356
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Nedoporučujeme připojovat ke koncovým spínačům pohonu. Odpojte IN1 a IN2 od CH a AP, poté připojte IN1 ke svorce např. 12 (SC). Nastavte funkci A800 na 00.