DIW-01 z trzema włącznikami

pszem
Posty: 7
Rejestracja: czw cze 30, 2022 5:31 am

Cześć,
Mam następującą (dość standardową, ale nie znalazłem schematu) sytuację:
jeden punkt świetlny i 3 włączniki do niego, dwa schodowe i krzyżowy. Czy mogę zastąpić wszystkie 3 bistabilne na mono i użyć DIW-01 (albo jakikolwiek inny moduł)? Jak to zrobić?
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam


edit:
czyli zmiana z poniższej sytuacji:
Obrazek
pszem
Posty: 7
Rejestracja: czw cze 30, 2022 5:31 am

Jeśli niczego nie pomieszałem, to powinno być możliwe jeśli przewod neutralny jest dostepny w puszce, w ktorej bedzie diw01? A chyba standardowo jest, bo z tego miejsca pewnie jest rozprowadzenie do punktu świetlnego? Czy mylę się, że to standardowa sytuacja? Wybaczcie głupie pytania, ale prototypuję sobie przed odebraniem kluczy do mieszkania.
Obrazek
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18278
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Możesz zmienić na monostabilne lub podłączyć z tym co masz analogicznie do ROW z poniższego linka.

viewtopic.php?t=10898
pszem
Posty: 7
Rejestracja: czw cze 30, 2022 5:31 am

Celem jest zmiana na monostabilne. Czy moj schemat jest prawidłowy? Brakuje na nim tylko doprowadzenia N do diw01, bo bez tego nie da rady jesli sie nie myle?