Jak správně připojit MEW-01?
-
- Posts: 19067
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Existují tři základní chyby, kterých se montážní firmy dopouštějí. První z nich je špatné zapojení transformátorů. Činný (aktivní) výkon pak bude mít záporné hodnoty. Samozřejmě se jedná o situaci, kdy do sítě není dodávána žádná energie z fotovoltaiky, protože pak je přirozené, že činný výkon bude záporný. Pokud máte fotovoltaiku, je nejlepší ověřit směr transformátorů v noci. Druhou chybou je umístění transformátorů na špatné fáze. Měřené fáze se musí shodovat s napájecími fázemi. Ve změti vodičů je snadné se splést, proto je nejlepší použít multimetr k posouzení správné instalace. Nastavte multimetr na střídavé napětí (AC) 400 V. Pak připojte první sondu k V1 a druhou sondu k vodiči, na kterém je namontován transformátor I1. Pokud multimetr ukazuje 0 V, znamená to, že je transformátor na správném místě. Pokud ukazuje 400 V, znamená to, že transformátor není na stejné fázi, na jaké by měl být. Měření se opakuje pro V2 a I2 a V3 a I3. Veškeré instalační a měřicí práce by samozřejmě měla provádět osoba s příslušnou kvalifikací (pro vysoké napětí). Třetí možností je umístit do transformátoru více než jeden vodič. Transformátor může být umístěn na jednom vodiči / jednom jádře. Nelze jej umístit na vícežilový kabel.
-
- Posts: 2
- Joined: Wed Nov 15, 2023 11:00 am
Pardon, ale multimetr mi ukazuje pokaždé 240 V - a to jsem opravdu překontroloval veškerou kabeláž.
-
- Posts: 19067
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Něco kontrolujete špatně. Multimetr by měl ukazovat 0V nebo 400V.
-
- Posts: 1
- Joined: Tue Apr 23, 2024 2:16 pm
Co je L a co je K
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 19067
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
K -> L znamená směr od elektrické sítě k přijímačům v domě.