Jak správně připojit MEW-01?
- pzygmunt
- Příspěvky: 17815
- Registrován: úte led 19, 2016 9:26 am
- Bydliště: Paczków
- Kontaktovat uživatele:
Existují tři základní chyby, kterých se montážní firmy dopouštějí. První z nich je špatné zapojení transformátorů. Činný (aktivní) výkon pak bude mít záporné hodnoty. Samozřejmě se jedná o situaci, kdy do sítě není dodávána žádná energie z fotovoltaiky, protože pak je přirozené, že činný výkon bude záporný. Pokud máte fotovoltaiku, je nejlepší ověřit směr transformátorů v noci. Druhou chybou je umístění transformátorů na špatné fáze. Měřené fáze se musí shodovat s napájecími fázemi. Ve změti vodičů je snadné se splést, proto je nejlepší použít multimetr k posouzení správné instalace. Nastavte multimetr na střídavé napětí (AC) 400 V. Pak připojte první sondu k V1 a druhou sondu k vodiči, na kterém je namontován transformátor I1. Pokud multimetr ukazuje 0 V, znamená to, že je transformátor na správném místě. Pokud ukazuje 400 V, znamená to, že transformátor není na stejné fázi, na jaké by měl být. Měření se opakuje pro V2 a I2 a V3 a I3. Veškeré instalační a měřicí práce by samozřejmě měla provádět osoba s příslušnou kvalifikací (pro vysoké napětí). Třetí možností je umístit do transformátoru více než jeden vodič. Transformátor může být umístěn na jednom vodiči / jednom jádře. Nelze jej umístit na vícežilový kabel.
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: stř lis 15, 2023 11:00 am
Pardon, ale multimetr mi ukazuje pokaždé 240 V - a to jsem opravdu překontroloval veškerou kabeláž.