MQTT data

Odpovědět
jhol
Příspěvky: 1
Registrován: pát lis 11, 2022 1:18 pm

Dobrý den,

mám dotaz ohledně významu dat v MQTT. Jedná se mi o data:

topic: "supla/devices/zamel-mew-01-01f6f5/channels/0/state/phases/2/power_active" payload: "1.10738"

topic: "supla/devices/zamel-mew-01-01f6f5/channels/0/state/phases/2/power_reactive" payload: "-8.23128"

topic: "supla/devices/zamel-mew-01-01f6f5/channels/0/state/phases/2/power_apparent" payload: "6.7878"

Jedná se o data zaslaná v jeden okamžik. Domníval jsem se, že "power_apparent" má být největší hodnotou, má platit:

power_apparent * power_apparent = power_active * power_active + power_reactive * power_reactive

Prosím o vysvětlení. Děkuji, Jirka
Uživatelský avatar
pzygmunt
Příspěvky: 18284
Registrován: úte led 19, 2016 9:26 am
Bydliště: Paczków
Kontaktovat uživatele:

Tato data nejsou čtena současně. Mezi naměřenými hodnotami může být rozdíl několika desítek milisekund,
Odpovědět

Zpět na „Obecná diskuse“