Provedl jsem instalaci MEW-01 a integraci do supla.org.
Zapojení mám takto:
Vše měří v pořádku, ale nerozumím, proč se mi ukazuje v hlavní nabídce červená šipka (Pobíraná činná energie)
V dokumentaci píšou, že červená šipka je dodávaná energie a zelená je Stav spotřeby.
Nevím co bych špatně zapojil. Snad jen ta šipka u těch měřících transformátorů?
Ale tok by přeci měl být od hlavního ČEZ rozvaděče směrem do hlavního vypínače v domovním rozvaděči.?
A taky nevím co jsou zkratky K a L ?
Máte s tím někdo zkušenost.
Předem děkuji za pomoc.
MEW-01 instalace
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: pát dub 15, 2022 4:28 am
Nechal jsem si do rozvaděče zapojit MEW0-01 (potřebuji ověřit spotřebu elektřiny oproti údajům elektroměru) a nedaří se mi dobrat potřebných čísel. Zařízení je zapojené stejně jako na diagramu v úvodu tohoto vlákna, zařízení se bez problémů připojilo do wifi a účtu supla cloud.
Když se ale dívám na statistiku, tak mám jen malou spotřebu a více než trojnásbnou výrobu, ale přitom žádnou elektřinu nevyrábím, FVE nemám...
Prosím zkušenější o radu, kde může být chyba - zřejmě špatně zapojené?
Když se ale dívám na statistiku, tak mám jen malou spotřebu a více než trojnásbnou výrobu, ale přitom žádnou elektřinu nevyrábím, FVE nemám...
Prosím zkušenější o radu, kde může být chyba - zřejmě špatně zapojené?
[google translate]Miroslaw79 píše: ↑pát dub 15, 2022 3:34 pm Nechal jsem si do rozvaděče zapojit MEW0-01 (potřebuji ověřit spotřebu elektřiny oproti údajům elektroměru) a nedaří se mi dobrat potřebných čísel. Zařízení je zapojené stejně jako na diagramu v úvodu tohoto vlákna, zařízení se bez problémů připojilo do wifi a účtu supla cloud.
Když se ale dívám na statistiku, tak mám jen malou spotřebu a více než trojnásbnou výrobu, ale přitom žádnou elektřinu nevyrábím, FVE nemám...
Prosím zkušenější o radu, kde může být chyba - zřejmě špatně zapojené?
https://forum-supla-org.translate.goog/ ... r_pto=wapp
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: pát dub 15, 2022 4:28 am
Díky za odkaz, byla chyba v zapojení, už to měří správně