MEW-01 instalace

Odpovědět
Honza
Příspěvky: 1
Registrován: sob úno 19, 2022 12:45 pm

Provedl jsem instalaci MEW-01 a integraci do supla.org.
Zapojení mám takto:
Obrázek

Vše měří v pořádku, ale nerozumím, proč se mi ukazuje v hlavní nabídce červená šipka (Pobíraná činná energie)
Obrázek

V dokumentaci píšou, že červená šipka je dodávaná energie a zelená je Stav spotřeby.
Obrázek

Nevím co bych špatně zapojil. Snad jen ta šipka u těch měřících transformátorů?
Ale tok by přeci měl být od hlavního ČEZ rozvaděče směrem do hlavního vypínače v domovním rozvaděči.?
A taky nevím co jsou zkratky K a L ?

Máte s tím někdo zkušenost.
Předem děkuji za pomoc.
Přílohy
img2.png
img2.png (108.53 KiB) Zobrazeno 2987 x
Screenshot_20220219-133918_SUPLA.jpg
Screenshot_20220219-133918_SUPLA.jpg (231.64 KiB) Zobrazeno 2987 x
img1.png
img1.png (12.51 KiB) Zobrazeno 2987 x
Patryk
Příspěvky: 2694
Registrován: pon led 07, 2019 7:51 pm
Bydliště: Rybnik

V dokumentaci je chyba.
Červená šipka je spotřeba energie.
Zelená šipka znamená dodávání energie do sítě (fotovoltaika).
Přílohy
Screenshot_20220219-142832~2.png
Screenshot_20220219-142832~2.png (326.27 KiB) Zobrazeno 2978 x
Miroslaw79
Příspěvky: 2
Registrován: pát dub 15, 2022 4:28 am

Nechal jsem si do rozvaděče zapojit MEW0-01 (potřebuji ověřit spotřebu elektřiny oproti údajům elektroměru) a nedaří se mi dobrat potřebných čísel. Zařízení je zapojené stejně jako na diagramu v úvodu tohoto vlákna, zařízení se bez problémů připojilo do wifi a účtu supla cloud.
Když se ale dívám na statistiku, tak mám jen malou spotřebu a více než trojnásbnou výrobu, ale přitom žádnou elektřinu nevyrábím, FVE nemám...
Prosím zkušenější o radu, kde může být chyba - zřejmě špatně zapojené?
Prijata energie.jpg
Prijata energie.jpg (297.6 KiB) Zobrazeno 2774 x
Produkce energie.jpg
Produkce energie.jpg (293.5 KiB) Zobrazeno 2774 x
Faze 1-3.jpg
Faze 1-3.jpg (427.66 KiB) Zobrazeno 2774 x
Uživatelský avatar
klew
Příspěvky: 8293
Registrován: čtv čer 27, 2019 12:16 pm
Bydliště: Wrocław

Miroslaw79 píše: pát dub 15, 2022 3:34 pm Nechal jsem si do rozvaděče zapojit MEW0-01 (potřebuji ověřit spotřebu elektřiny oproti údajům elektroměru) a nedaří se mi dobrat potřebných čísel. Zařízení je zapojené stejně jako na diagramu v úvodu tohoto vlákna, zařízení se bez problémů připojilo do wifi a účtu supla cloud.
Když se ale dívám na statistiku, tak mám jen malou spotřebu a více než trojnásbnou výrobu, ale přitom žádnou elektřinu nevyrábím, FVE nemám...
Prosím zkušenější o radu, kde může být chyba - zřejmě špatně zapojené?
[google translate]
https://forum-supla-org.translate.goog/ ... r_pto=wapp
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
Miroslaw79
Příspěvky: 2
Registrován: pát dub 15, 2022 4:28 am

Díky za odkaz, byla chyba v zapojení, už to měří správně :-)