Witam. Na płytce WeMos D1 z wsadem z online generatora GUI Generic działa i dla 40 watowej żarówki kalibruję się dobrze. Pobierany prąd różni się o niecałe 100mA ale miernik miernikowi nie równy jutro jeszcze sprawdzę na innym. Podłączyłem czajnik elektryczny... pobierany prąd na multimetrze 8.2A w supli wszystko się zgadza ok 1800W ale wskazywane napięcie w apce spada do ok 100V. Jest jakieś ograniczenie mocowe tego HLW8012 ? wg. różnych stron zdaję się można bocznikować do ok 30A. Aha i po dłączeniu zasilania z HLW8012 supla wskazuje ok 40V obecności zasilania. Przed kalibracją pokazywała 0 zero, po podłączeniu żarówki 40W wskazania napięcia było ok 3V, po wpisaniu z ręki 40W i 226V zmierzonego multimetrem napięcia na wejściu wskazania wszystkie pomiary były w normie, tylko bo zaniku zasilania zostaje 40V.
Poranne testy.
Jak skalibruje na 100W żarówce wskazania w supli są w punkt, napięcie, prąd, moc. Po podłączeniu żarówki 40W jedynie moc się zgadza prąd oscyluje w granicy poboru żarówki 100W, napięcie pokazuje głupoty. I sytuacja odwrotna kalibracja na 40W żarówce, wskazania ok ale po podpięciu 100W tylko moc się zgadza, napięcie od czapy a prąd z żarówki 40w. Skalibrowany czajnik 1800W wskazania w supli ok ale podpięcie już czegoś innego schemat zachowania jw.
tak wygląda kalibracja dla 40W
Current Multi: 668.67
Voltage Multi: 20574038.39
Power Multi: 12237962.02
GUI Generic - HLW8012 czy to sonoff POW ?
- Elektryk Szczecin
- Posty: 92
- Rejestracja: pt sty 03, 2020 11:14 pm
Ja jeszcze zauważyłem taka sytuacja brak wyświetleń zużycia energii kWh
Może coś więcej? Bo to jest podstawową funkcjonalność zmieniając kanały na urządzeniu wartość będzie zerowana.Elektryk Szczecin pisze: ↑sob maja 08, 2021 5:44 am Ja jeszcze zauważyłem taka sytuacja brak wyświetleń zużycia energii kWh
https://gui-generic-builder.supla.io/
- Elektryk Szczecin
- Posty: 92
- Rejestracja: pt sty 03, 2020 11:14 pm
Wemos d1mini hlw8012 wszystkie parametry są ale brak wykresów i kWh pokazuje 0 kanal nie zmieniałem testy przeprowadziłem 2 dni
Musisz dodać przekaźnik i w supli go włączyć. Wtedy pojawia się pomiar kWh i zaczynają się wykresy. Swoją drogą dla płytek z wbudowanym przekaźnikiem i wszelkiego rodzaju gniazdek usuplowanych ok, ale w przypadku swojego "lepiszcza" gdzie nie mamy przekaźnika jest to zbędna funkcja.
Dodając to wsparcie myślałem tylko o gotowych układach w gniazdkach dodam warunek aby pomiar był robiony ciągle jeżeli nie ma dodanego kanału przekaźnika.Adamo28 pisze: ↑pn maja 10, 2021 9:45 am Musisz dodać przekaźnik i w supli go włączyć. Wtedy pojawia się pomiar kWh i zaczynają się wykresy. Swoją drogą dla płytek z wbudowanym przekaźnikiem i wszelkiego rodzaju gniazdek usuplowanych ok, ale w przypadku swojego "lepiszcza" gdzie nie mamy przekaźnika jest to zbędna funkcja.
https://gui-generic-builder.supla.io/
Zdaje się że większość mądrych gniazdek ma ten przekaźnik więc jest to zrozumiałe. Tylko w każdym jakie widziałem do tej pory bocznik jest zrobiony na rezystorze SMD, a ten z HLW8012 jakoś do mnie bardziej przemawia , jak dotrze nowa partia sprawdzimy ile da się z niego naprawdę wycisnąć.
dodałem do GUI możliwość określenia trybu pracy dla HLW8012 oraz umożliwiłem odczytywanie stanu licznika gdy nie jest dodany żaden kanał przekaźnika.Adamo28 pisze: ↑pn maja 10, 2021 2:52 pm Zdaje się że większość mądrych gniazdek ma ten przekaźnik więc jest to zrozumiałe. Tylko w każdym jakie widziałem do tej pory bocznik jest zrobiony na rezystorze SMD, a ten z HLW8012 jakoś do mnie bardziej przemawia , jak dotrze nowa partia sprawdzimy ile da się z niego naprawdę wycisnąć.
https://gui-generic-builder.supla.io/
Sprawdziłem, odczyt bez przekaźnika działa. Co prawda bez dodanego innego kanału nic się w supli nie pokazuje póki się nie zdefiuniuje pinów HLW ale akurat z tym się trzeba liczyć. Jednak sterowanie stanem HIGH / LOW nie działa albo ja coś źle robię. Ustawiałem stan, reset, potem po resecie kalibracja znów reset i po zmianie obciążenia odczyty są takie jak przy źle ustawionym stanie.
a wartości się poprawnie zapisały i po restarcie urządzenia były ustawione poprawne?Adamo28 pisze: ↑pt maja 14, 2021 5:54 am Sprawdziłem, odczyt bez przekaźnika działa. Co prawda bez dodanego innego kanału nic się w supli nie pokazuje póki się nie zdefiuniuje pinów HLW ale akurat z tym się trzeba liczyć. Jednak sterowanie stanem HIGH / LOW nie działa albo ja coś źle robię. Ustawiałem stan, reset, potem po resecie kalibracja znów reset i po zmianie obciążenia odczyty są takie jak przy źle ustawionym stanie.
https://gui-generic-builder.supla.io/