A nie masz niczego gdzieś indziej ustawionego? Np. w skryptach fracza?
Spróbuj usunąć grupę i dodaj ją jeszcze raz.
Gdzieś coś raczej jest ustawione.
Wyzwalacz akcji dla SRW-01, SRW-02m, ROW-01, ROW-02, ROW-02m, ROW-04m, SLW-01, SLW-02, PNW-01 - zaproszenie do testów
Mam scenę na fracz dotyczącą oświetlenia ale to chyba nie na wpływu, nie chciałbym z tego rezygnować bo mam skróty na pulpicie.
- Załączniki
-
- Screenshot_2021-10-18-16-10-20-073_com.opera.browser.jpg (369.6 KiB) Przejrzano 718 razy
Ostatnio zmieniony pn paź 18, 2021 6:29 pm przez mdi87, łącznie zmieniany 1 raz.
Z tego co kojarzę, to domyślnie reakcja była zawsze na puszczenie.
Dzięki za zgłoszenie, sprawdzę to
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
W dzisiejszych logach jest to co poniżej ale dotyczy furtki.
Pobawiłem się i sprawdziłem dokładnie.
1. Jeśli mam w grupie moduł do którego jest podłączony przełącznik to oświetlenie idzie na przemian, jeśli usunę go z grupy to działa bardzo dobrze z przełącznika do momentu w którym wyłączę oświetlenie do którego podłączony jest przełącznik wtedy idzie na przemian, ponowne przełączenie w aplikacji i dalej idzie znowu dobrze.
2. Sprawdziłem na innym przełączniku, bo mam je aż dwa
Jest jak wyżej. Czyli jeśli dodam go do grupy kanałów idzie na przemian a jak go wyrzucę idzie dobrze ale do momentu gdy przedstawię go w aplikacji.
Pobawiłem się i sprawdziłem dokładnie.
1. Jeśli mam w grupie moduł do którego jest podłączony przełącznik to oświetlenie idzie na przemian, jeśli usunę go z grupy to działa bardzo dobrze z przełącznika do momentu w którym wyłączę oświetlenie do którego podłączony jest przełącznik wtedy idzie na przemian, ponowne przełączenie w aplikacji i dalej idzie znowu dobrze.
2. Sprawdziłem na innym przełączniku, bo mam je aż dwa
Jest jak wyżej. Czyli jeśli dodam go do grupy kanałów idzie na przemian a jak go wyrzucę idzie dobrze ale do momentu gdy przedstawię go w aplikacji.
- Załączniki
-
- Screenshot_2021-10-18-17-33-05-972_com.opera.browser.jpg (392.18 KiB) Przejrzano 676 razy
Ok, to wszystko jasne. Wyzwalacze "włączony" i "wyłączony" nie włączają lokalnego sterowania i będą kolidować z "przełącz 1x".mdi87 pisze: ↑pn paź 18, 2021 3:38 pm W dzisiejszych logach jest to co poniżej ale dotyczy furtki.
Pobawiłem się i sprawdziłem dokładnie.
1. Jeśli mam w grupie moduł do którego jest podłączony przełącznik to oświetlenie idzie na przemian, jeśli usunę go z grupy to działa bardzo dobrze z przełącznika do momentu w którym wyłączę oświetlenie do którego podłączony jest przełącznik wtedy idzie na przemian, ponowne przełączenie w aplikacji i dalej idzie znowu dobrze.
2. Sprawdziłem na innym przełączniku, bo mam je aż dwa
Jest jak wyżej. Czyli jeśli dodam go do grupy kanałów idzie na przemian a jak go wyrzucę idzie dobrze ale do momentu gdy przedstawię go w aplikacji.
Aby wyłączyć lokalną akcję, to trzeba coś tam ustawić. Niedługo w Cloud będzie w tym celu dostępna pusta akcja
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
Wcześniej ustawiłem grupę z trzema światłami i wyzwalacz na zupełnie innym module
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2