MEW + PV w instalacji 1faz

elektroz1
Posty: 7
Rejestracja: wt cze 22, 2021 11:02 pm

Krótkie pytanie, instalacja 1fazowa, 3 przekładniki. Jeden montuje przed wejściem do rozdzielni (prac pobrany/prąd zwrócony na S1), drugi montuje na tej samej fazie za RDC (pomiar prądu zżeranego przez instalacje domową na S2) I trzeci na przewodzie od inwertera pv (ilość wyprodukowana).

Czy w takiej formie mogę korzystać z MEW-01? Czy każda z zakładek w aplikacji pokaże mi opisane wyżej dane?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Dane na poszczególnych fazach będą OK. Dane sumaryczne nie będą poprawne.
Awatar użytkownika
Mirosław F.
Posty: 1781
Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL

Samo podłączenie możesz wykonać jak napisałeś. Problem pojawi Ci się przy analizie wartości sumarycznych. Będą niepoprawne.
Poprawne zaś będą wskazania poszczególnych obwodów.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
elektroz1
Posty: 7
Rejestracja: wt cze 22, 2021 11:02 pm

No i pięknie. Dla 1 fazy sumaryczne będę miał już w zakładkach L1 L2 L3, z ostatniej sumarycznej nie będę poprostu korzystał.
Dziekuje za odpowiedź i pozdrawiam!!
qmis
Posty: 11
Rejestracja: ndz maja 23, 2021 10:48 am

Jest możliwość dodania propozycji aby mew poprawić aby też liczyło zużycie fotowoltaiki jeśli ma ktoś 1 fazowy falownik
ODPOWIEDZ