Wiele z tego schematu nie wynika, ale jeżeli faktycznie licznik masz po lewej stronie to MEW-01 w tym położeniu co jest teraz będzie dokonywał pomiaru na urządzeniach znajdujących się po jego prawej stronie. Jeżeli chcesz dokonywać pomiaru całości wtedy umieść go zaraz za licznikiem dostawcy energii lub przed pierwszym odbiornikiem energii elektrycznej.
ZAMEL MEW-01
- Mirosław F.
- Posty: 1781
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Ostatnie pytanie bo wyszukiwarka nie dala odpowiedzi - MEW ma miec MQTT natywnie wiec skonfiguruje go zeby wysylal do mojego lokalnego brokera dane, a reszta urzadzen (np SBW-02) tez ma miec natywne MQTT ? Generalnie milo by bylo bo jednak Internetu czasem potrafi nie byc...
Tylko pamiętaj, że ustawienie trybu MQTT wyklucza korzystanie z urządzenia w Supla Cloud.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
Prawdopodobnie wszystkie moduły Zamel-a zyskają MQTT na pokładzie.
Niemniej jednak jak kolega wyżej zauważył, włącznie MQTT oznacza całkowitą rezygnację z Supli.
Jeśli ktoś chce używać Supli i MQTT to pozostaje podłączyć się do cloud-owego brokera.
Niemniej jednak jak kolega wyżej zauważył, włącznie MQTT oznacza całkowitą rezygnację z Supli.
Jeśli ktoś chce używać Supli i MQTT to pozostaje podłączyć się do cloud-owego brokera.
Spokojnie na maszynce z HA pewnie możesz postawić sobie swoją lokalną Suplę i nie martwić się brakiem internetu dla modułów Supli.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
Udało się jakoś poupychać, teraz będe musiał zrobić porządek z kablami które były w obecnym mijescu przekłądników, zdjęcie dla ciekawych: https://i.imgur.com/ixvrPFx.jpgmiroph pisze: ↑wt cze 22, 2021 11:25 amWiele z tego schematu nie wynika, ale jeżeli faktycznie licznik masz po lewej stronie to MEW-01 w tym położeniu co jest teraz będzie dokonywał pomiaru na urządzeniach znajdujących się po jego prawej stronie. Jeżeli chcesz dokonywać pomiaru całości wtedy umieść go zaraz za licznikiem dostawcy energii lub przed pierwszym odbiornikiem energii elektrycznej.
Lepiej jest podpiąć MEW-01 do B16 3F czy do 3 x B10? Problem taki że na B16 3F mam drut 4mm², musiał bym łaczyć jakoś na wago przewody zaraz za B16, a na B10 mam 1,5mm² i mogę włożyć przewód z takim samym przekrojem obok, i od razu podłaczyć MEW-01.
- Mirosław F.
- Posty: 1781
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Jeżeli masz miejsce zabezpiecz samego MEWa bezpiecznikiem 3x6A.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
- Mirosław F.
- Posty: 1781
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Daj pod B10.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55