ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW RNW-01

Awatar użytkownika
Lector
Posty: 1398
Rejestracja: pt lis 17, 2017 2:26 pm
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Ale potwierdza się że łącznik nie jest wadliwy.
Bo przytrzymanie nie działa również.
Jutro sprawdzę miernikiem ile mam w gniazdku, jest w pobliżu kilka domów z foto na dachu.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
Awatar użytkownika
Lector
Posty: 1398
Rejestracja: pt lis 17, 2017 2:26 pm
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Stwierdziłem że wezmę dziś miernik bo mi to spokoju nie daje.
Miernik pokazuje 227-228V.

Zauważyłem że najpierw pada in1, in2 jeszcze chwilę działa i również przestaje reagować.

Na drugim module zmieniałem czasy na zachwalane w tym wątku.

Wejście w tryb konfiguracji przez X10 klik nie idzie gdy wejście przestaje działać.
Załączniki
Screenshot_20211026-194458.png
Screenshot_20211026-194458.png (101.97 KiB) Przejrzano 441 razy
PXL_20211026_173731018.jpg
PXL_20211026_173731018.jpg (3.3 MiB) Przejrzano 445 razy
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
Awatar użytkownika
Lector
Posty: 1398
Rejestracja: pt lis 17, 2017 2:26 pm
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Dodaje jeszcze moją lokalizację, nowe bloki Enklawa Winogrady, jestem ciekaw jak to będzie u mnie bo wykańczam dom dosłownie przy tych blokach (zasilanie z tej samej linii napowietrznej).

Jest to rejon Ronda Solidarności w Poznaniu, jakby ktoś chciał poszukać na mapie dokładne położenie w Poznaniu.

Nie jest to jakaś mała miejscowość, gdzie by mogły dziać się jakieś jak z prądem.
Elektrociepłownia w obrębie jakiś 10km.
Załączniki
Screenshot_20211026-195122.png
Screenshot_20211026-195122.png (2.77 MiB) Przejrzano 438 razy
Ostatnio zmieniony wt paź 26, 2021 6:04 pm przez Lector, łącznie zmieniany 1 raz.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
robertklepacki94
Posty: 941
Rejestracja: czw wrz 02, 2021 1:06 pm

Naprawdę dziwna sprawa. Jak chcesz to mogę przetestować jeden twój egzemplarz bo napewno nie jest to problem z elektroniką bo po resecie działa. Mogę pokryć koszty wysyłki. Później odesłać
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Awatar użytkownika
Lector
Posty: 1398
Rejestracja: pt lis 17, 2017 2:26 pm
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Ten pierwszy wadliwy miałem odsyłać do Zamel, ale jak widać on nie jest uszkodzony.
Będę w tym tygodniu u kolegi, co ma również Suple, parę osiedli dalej - zobaczymy jak u niego będzie.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
Awatar użytkownika
Gang
Posty: 616
Rejestracja: pt lis 09, 2018 12:44 pm

Możesz jeszcze spróbować wpiąć się bezpośrednio w rozdzielni aby wyeliminować probelmy z siecią w mieszkaniu.

Ja obstawiam gdzieś słaby kontakt na N.
Zamel: MEW-01, ROW-02, THW-01, RNW-01, SLW-02, ROW-07, mROW-02, PNW-01. DIY: Supla Device RPI + 10 xiaomi mija2, Sonoff: basic + 7 DS18B20, basic x2, touch, mini x3, - Nodemcu x2, - ElectroDragon ESP8266 - Gosund SP111 x3
Awatar użytkownika
Lector
Posty: 1398
Rejestracja: pt lis 17, 2017 2:26 pm
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Tylko czy w tedy sterowanie eNką by działało poprawnie?
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

@Lector, przygotuj sobie zestaw testowy, tzn. RNW z przewodem zasilającym ze zwykłą płaską wtyczką 230V, próbnik (śrubokręt) elektryczny i skonfiguruj RNW do sieci Wi-Fi udostępnianej ze smartfona. Taki zestaw podłącz w innym miejscu (np. w pracy) sprawdzając próbnikiem czy L i N są poprawnie podłączone. Na smartfonie w aplikacji Supla będziesz widział, czy RNW steruje zapisanymi w konfiguracji urządzeniami, czy też po czasie zaliczy zwiechę.

Tylko w firmie podłącz to w takim miejscu aby bhpowiec nie widział :lol:
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Awatar użytkownika
Lector
Posty: 1398
Rejestracja: pt lis 17, 2017 2:26 pm
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Na takim zestawie cały czas jadę, dodatkowo wszystko władowane w puszkę :)
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
Awatar użytkownika
MadOnion78
Posty: 1060
Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
Lokalizacja: Głubczyce

Nie jesteś jedyny ☝
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
ODPOWIEDZ

Wróć do „Nowości”